79.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 灯泡 -1 , 经验 -1
dengkx 发表于 2022-11-11 11:17
正常现象,底层驱动没有把数据发出去就会阻塞上层队列,而上层队列就如你所说的改成1000,代表上层缓存1000 ...
wx__aXXToW 发表于 2022-11-14 14:25
连上can分析仪,在上面发1000000比数据,间隔时间10ms,都有错误帧。间隔时间调到1ms,can总线就挂掉了
...
dengkx 发表于 2022-11-14 16:31
如果需要同时发送和接收数据,设备树更改在can下添加:
compatible = "rockchip,can-2.0";
wx__aXXToW 发表于 2022-11-15 14:35
我试过,把rk3568-firefly-port.dtsi 里的compatible改成compatible = "rockchip,can-2.0"; ...
dengkx 发表于 2022-11-15 14:58
你使用到的can才要更改,软件的can0是看谁先注册进来谁就是can0,后面的就是can1、can2....,而现在更改 ...
wx__aXXToW 发表于 2022-11-15 17:29
明白了,那我要在这里把can1和can0都使能一遍,对吗?
dengkx 发表于 2022-11-15 17:50
你使用的can才需要使能,而且还要看引脚有没有被其他设备复用。